시설인이야기

시스템에어컨

페이지 정보

작성자 no_profile gichana 쪽지보내기 마이홈 보기     댓글 0건 조회 639회 등록일 -1-11-30 00:00

본문

저도 냉온수기만 하다가 이번에 들어온 건물이 시스템에어컨 방식이더군요

다행히 인수인계팀으로 와서 꽤나 배웠읍니다

본 건물은 1층에서 2층은 E H P ( 전기식 ) 3층에서 나머지 층은 G H P ( 가스 )

밑에 에어컨 말이 나와서 조금 도움이 될까해서 적어봅니다

............

시스템에어컨은 삼성보나 엘지가 좋답니다

얼마전 방송에서 우리나라 전력을 잡아먹는 주요 범인이 시스템에어컨이라고 나오긴 했지만

업자들 말로는 또 그렇더군요

시스템 안쓰면 어차피 냉온수기 쓰는거 아니냐고 ?

모르겠읍니다 냉온수기와 시스템의 전력사용에 대해선

...............

에어컨이나 뭐나 하자 기간이라고 해도

업체들 부르면 잘 안오는 곳이 많을 겁니다

저도 저 번 달에 3층이 에어컨이 계속 안되서 아주 고생을 했읍니다

A / S 한번 부르니 그냥 몇일이더군요

다행이 여기는 갑측의 총무팀에서 힘이 있어 그 후론 하루만에 계속오긴하더라구요

......................

현재

A / S 팀이 와도 G H P 기술자는 적읍니다

E H P 같은 경우는 역사가 좀 되서 기술력들을 가지고 있던데 가스는 또 다르더군요

전에 고장 났을때는 제가 답답해서

밤 12 시까지 작업도 해봤는데

삼성은 잘 모르겠고 엘지는 판넬에 에러코드가 다 있고 대략 어디서 잘못된 것인지는 알겠더라구요

일반적으로 에러가뜨면 우선 에러코드 확인하고 리셋은 기본이겠죠

..................

전에 고장났을경우는 냉각수 부족이었어요 ( 그 당시 에러코드를 제가 인수를 안해나서 내용을 모르니

안을 아무리봐도 모르겠더라구요 )

일이 생기게 된 이유는 각 층에 소음이 많이 난다고해서 해당되는 층부터 해서 소음기 작업도 하고

한 대의 실외기에서 자꾸 에러가 뜨는것이 워터펌프가 나갔다는 진단에 따라

교체를 했는데

기술력의 부족으로 실외기 상단부분에 냉각수를 보충하는걸 잊어먹고 계속 돌리다보니

다음 날 계속해서 에러가 뜨게 된거엿어요

.............................

다들 아시겠지만,

시스템에어컨은 아무나 작업을 못하게 되어 있읍니다

해당 교육도 받아야 되고, 또 설치후에 감리도 따로 받읍니다

L G 같은 경우는 품질관리팀에서 나와 확인을 하더라구요

...................

머 하여간 어려운 문제면 당현히 업자가 와서 손을 되야 겠지만

만약 제가 냉각수 부족을 정확히 파악해서 설치업자와 전화를 잘했다면

현장에서 충분히 해결할 수 있던 문제였읍니다

요즘은 시스템에어컨이 상당히 많더군요,

어려운건 그렇다쳐도 간단한것들은 배워두는 것이 좋겠더라구요

....................

하자가 생겨서 업체들에게 전화하면

백이면 백 외국 출장갔다고 하더군요 (지방 출장갔다는거죠 )

그렇게 힘들게 모신(?) 업체들 들어오면

저 같은 경우에도 왠만하면 옆에 붙어서 하나라도 배울려고 합니다

저도 공구를 잡고 일하는 사람이니

일할때 누가 옆에 있으면 좋지야 않다는건 알지만

그래서,

최대한 업자분들하고 술도 같이 하면서 친목을 다져났읍니다

소방이면 소방 설비면 설비 전기면 전기

해당 기술자들보다 우리가 잘하긴 힘들고

그 사람들에게 배우는게 가장 좋다고 봅니다

댓글목록