시설인이야기

LV Digital Power Meter 교체 후기

페이지 정보

작성자 Arc     댓글 0건 조회 355회 등록일 14-01-30 11:08

본문

저희 회사는 명절근무시 휴일+특근수당이 하루 20만원인지라 3일 연속하고 싶지만 금일만 배정받았기에
시간도 남을겸 오늘 근무하시는 시설인분들에게 도움이 되고자 실무관련 글 하나써볼까 합니다.

계측장비로 기기명은 디지털표시집중제어장치(Digital Power Meter)이며 모델명은 GIMAC-i로 LS산전 제품입니다.
(GIMAC-i 사진은 인터넷으로 보시면 됩니다.)
이번에 계측기의 특이사항으로 고장여부를 판단하기 위해 기존에 다른곳에 설치되 있는 계측기와 비교하기 위하여
한마디로 교체법을 설명드리고자 합니다. LV(저압반)을 의미합니다. DM(디지털미터기)를 임의로 줄여서 씁니다.
최대한 이해하시기 쉽게 그림첨부하였고 풀이하겠으나 그 이상 수준을 따라오지 못하면 어쩔수 없습니다.

DM의 결선법까지 설명하기엔 기기 뒷면 사진이 없어 기존의 결선 그대로 쓴다고 생각하시면 된다고 보고 생략하겠습니다.

1. ACB조작제어전원을 상기 그림과 같이 OFF하여 차단합니다. 차단 후 LV 제어판넬 전면 전원표시등이 꺼졌나 확인하세요
( 저희는 평상시 AC전원 조작이며 정전시 정류기반을 통한 DC전원을 받습니다.)

2. 그 다음 PT 2차측 FUSE(퓨즈)를 분리하시어 DM 결선을 개방합니다.

3. 제일 중요한 CT2차측을 상기그림과 같이 단락시킵니다. 타입에 따라 Common(콤봉) 단자대 위치가 틀릴수 있습니다.
전기기사에서 배우듯이 CT2차측을 단락시키지 않으면 CT1차측 무부하 전류가 역기전력을 소모하지 못하고
전부 자속이 되어 철심에 여자되어 자속이 포화되고 2차측은 고전압이 유도되어 절연을 파괴한다는 말들이 있습니다.
기기의 소손을 준다는? 이런 말들이 있습니다.

4. 이제는 DM 기기의 전원을 차단여부를 테스터로 마지막까지 확인하시고 교체하시면 됩니다.
(참고로 안전이유로 전 결선해체할땐 N상을 맨 나중에 설치할때는 N상을 처음 체결합니다.)

5. 3,2,1의 순서대로 결선하시여 교체하시고 해당 계측기의 메뉴얼을 보고
해당 변압기의 용량에 마추어 PT비 CT비 등을 조정하시면 됩니다.

저도 처음이라 약간 후달렸습니다만 현재까지 아무문제 없이 쓰고 있습니다.
시설인분들에게 도움이 되섰길 바랍니다.

P.S 부족한 부분이나 틀린부분 있으면 댓글 달아 설명주시면 감사하겠습니다.