알고 계시는분 부탁드립니다

제가 일하는 건물외부에 정압기가 설치 되어있습니다
14년9월10일 이상압력 경보가 최초 발생후 11월13일 또 이상압력 경보가 발생 하였습니다
그래서 그래서 정압기 분해점검 업체가 와서 점검을 해봐도 정압기는 밀리지 않는다는 결론이 나고

다음날 보일러는 가동의 됐습니다 그런대 담주 월욜 또 이상압력이 걸려서 정압기가 잠겼습니다
새벽에 나와서 잠김 해제하고 보일러 가동을 했습니다

당일 정압기 분해 점검 업체에서 방문 했지만 또 이상점을 발견 못했습니다
그래서 업체 관계자 분께서 하나 하나 보면서 점검을 하자고 하시면서 일단 정압기 2차측 밸브를 닫고
상태를 보자고 하셔서 2차측 밸브를 받고 2시간 경과후 보니 압력계는 상승을 하지 않아 퇴근 무렵
2차밸브를 개방하고 퇴근을 했습니다

다음날 19일 오전 7시30분에 정압기 정압지를 보니 압력이 또 올라가 있는 것입니다
그래서 19일 보일러를 가동을 마치고 2차측 밸브를 닫고 2시간이 경과 됐습니다
압력을 올라가지 않더군요

여기서 또 2차측 밸브를 개방하면 압력이 올라 갈거 같은데 그 이유를 모르겠습니다
정압기 다이아 프램이 반응시간이 늦다면 2차측 밸브를 닫아도 압력이 올라가 정압기가 잠길것 같은데
2차측 밸브를 닫으면 압력이 상승하지 않고 2차측 밸브를 열고 있음 꼭 압력이 상승해서 이상압력 경보가 울리네요
물론 보일러도 가동을 하지 않은 상태 입니다

왜 그런지 이런 경우 조치 나 어느 부분에 문제점인자 궁금 합니다
고견 바랍니다
감사합니다